Защитное заземление (PE, Protective Earth) само по себе никак не может способствовать "сгоранию аппаратуры", ни в паре с сетевым фильтром, ни без него.
Нулевой защитный проводник PE - это жёлто-зелёный провод, подключённый в стояке параллельно нулевому рабочему проводнику N (синему). Эти проводники обычно соединяются друг с другом в точке повторного заземления на вводе в здание (система заземления TN-C-S).
Защитный проводник эффективно действует только в паре с ВДТ - выключателем дифференциального тока (УЗО или дифавтомат), установленном в квартирном щитке. Такой выключатель будет размыкаться при малейшей утечке на корпус, когда часть тока начнёт протекать в обход ВДТ по нулевому защитному проводнику PE вместно нулевого рабочего проводника N (то есть ток через фазный проводник L станет отличаться от тока через нулевой рабочий проводник N).
Если установлен ВДТ, но в стояке не проложен отдельный жёлтло-зелёный защитный проводник PE, а используется объединённый синий PEN-проводник (то есть всего в стояке четыре проводника - нулевой N и три фазных L1, L2, L3 ), то выключатель сработает только в момент косвенного прикосновении человека к попавшему под напряжение корпусу. Это менее безопасно, чем случай с отдельным PE-проводником, когда ВДТ сработает сразу при попадании напряжения на корпус, ещё до прикосновения человека.
Без ВДТ в квартирном щитке, обе схемы TN-C (совмещённый PEN-проводник) и TN-C-S (отдельный PE-проводник) одинаково плохо защищают от косвенного прикосновения, когда фазный ток попадает на корпус прибора. Во всём остальном, с точки зрения защиты проводов от короткого замыкания и длительного перегрева, они равнозначны
Что касается "сгоревшей аппаратуры", т.е. защиты от перенапряжений, это совсем другой случай, никак не связанный с защитными проводниками в розетках или тройниках.
В трёхфазных сетях переменного тока 400 В, которые используются в нашей жилой застройке с 1960х годов, нейтральный рабочий проводник подключается к средней точке обмотки генератора или трансформатора и заземляется (т.н. глухозаземлённая нейтраль). При этом между фазными проводниками и нейтральным рабочим проводником будет напряжение 230 В, а напряжение 400 В будет между разными фазами.
По старым советским нормам (ПУЭ 5-й и 6-й версии) допускалось использовать совмещенный PEN-проводник с уменьшенным сечением. В промышленных сетях нагрузки сбаланисрованы по фазам (т.к. обычно в них использовались трёхфазные синхронные электродвигатели) и поэтому через нейтральный проводник тока практически нет. Сейчас же в домашних же сетях используется мощная аппаратура, потребляющая большие токи, и нагрузка на фазы в пределах этажа/подъезда может сильно отличаться. Это приводит к перекосу фаз и значительному компенсирующему току через нейтральный проводник, в результате чего напряжение межну фазным и нейтральным проводником может сильно отличаться от 230 В в обе стороны.
Кроме того, в СССР часто для экономии меди использовались алюминиевые проводники, которые подвержены окислению в месте контакта, и в старых домах это часто приводит к т.н. "отгоранию нейтрали". Повышенный ток через PEN-проводник в месте соединения со стальными винтовыми зажимами - обычно на заземляющей шине этажного щитка либо в точке повторного заземления на вводе - приводит к нагреву и физическому разрушению алюмниевого проводника. Если нейтральный рабочий проводник в результате такой аварии отсоединяется от общей точки, схема "звезда" (с нейтралью) фактически превращается в "треугольник" и во все розетки на этаже или подъезде вместо фазы L и рабочей нейтрали N приходят две фазы L L', проходящие последовательно через несколько квартир. Напряжение между этим фазами может меняться в любых пределах от 130 до 400 В и зависит только от активного сопротивления приборов, включённых в цепь в этих квартирах.
http://obelektrike.r...-i-perekos-faz/
Вот от такой аварии не защищают ни автоматические выключатели тока (автоматы), ни выключатели дифференциального тока (УЗО и дифавтоматы), потому что при этом не происходит ни короткого замыкания, ни утечки тока на корпус, ни обрыва фазы. В итоге вся бытовая техника и электронная аппаратура с большой долей вероятности будет выведена из строя, так как она не рассчитана на напряжение больше 250 В.
Фильтры типа "Pilot" сваристорами от таких скачков тоже никак не спасут, независимо от схемы подключения к защитному проводнику.
Единственный гарантированный способ защиты - электронное реле напряжения, которое устанавливается в квартирный щиток и мгновенно разрывает линию при напряжении ниже 190В или выше 250В - такие, как Новатек-Электро РН-106, РН-113, РН-116, Меандр УЗМ-16, 50М, 51М, 3-63К и подобные приборы.
В Москве в 2000-х годах во многих старых домах была проведена реконструкция стояков и четырёхпроводная схема (три фазных и синий PEN-проводник) была заменены на современную пятипроводную (три фазных проводника, синий нулевой рабочий проводник N и отдельный жёлто-зелёный защитный проводник PE). В этом случае отгорание фазы становится маловероятным событием, а использование ВДТ в щитке обеспечивает дополнительную защиту от косвенного прикосновения в сочетании с защитным заземлением в розетке. Но многие электрики устанавливают реле напряжения даже в новостройках.
Если же дом старый и реконструкция стояка не проводилась, ВДТ тем более обязателен для защиты от косвенного прикосновения. Жёлто-зелёные защитные проводники в квартирной проводке нужно оставить неподключёнными - у неполяризованных розеток типа CEE 7/7 ("Schuko") их нельзя подключать к PEN проводнику в квартнирном щитке (т.е. делать так называемое "защитное зануление"), так как при "обрыве нуля" или перекосе фаз на корпусе может появиться опасное напряжение. Однако допускается занулять корпуса электроплит, подключённых через поляризованные розетки (конструкция которых позволяет однозначно определить фазный L, рабочий нейтральный N и заземляющий проводники), но только если защитное зануление корпуса электроплиты в квартирном щитке было изначально предусмотрено конструкцией дома.